已采纳 选择耐压测试仪时,必须知道两个重要的指标,即较大的输出电压值和较大的警报电流值必须大于我们所需的电压值和警报电流值。一般而言,施加到被测仪器的绝缘部分的电压越高,产生的警报判断电流就越大,并且需要的耐压表的升压变压器的功率也就越大。耐压测试仪的升压变压器的功率为0.2kVA,0.5kVA,1kVA,2kVA,3kVA,5kVA等。如果是高压耐压测试仪,警报电压甚至可以达到数万伏。因此,在选择耐压测试时,这两个指标不容忽视。

选择功率过大的耐压测试仪会导致更大的浪费,但是选择功率过小的耐压测试仪无法对要测试的产品的耐压做出准确的判断。

通常,测试产品标准会指定施加的高压值和警报判断电流值。如果施加的电压较高且警报判断电流较大,则耐压表的升压变压器的功率将较大。通常,耐压表的升压变压器的功率为0.2kVA,0.5kVA,1kVA,2kVA,3kVA,5kVA等。高压可以达到数万伏。报警电流大500mA-1000mA等。因此,在选择耐压表时必须注意这两个指标。

如果功率太大,将被浪费。如果功率太小,则耐压测试不能正确判断其是否合格。根据IEC414或(GB6738-86),选择耐压表的供电方式更为科学。“首先,将耐压表的输出电压调节到规定值的50%,然后连接被测产品。当观察到的电压降小于电压值的10%时,则认为耐压表就足够了。“也就是说,如果某个产品的耐压测试的电压值为3000伏,请先将耐压表的输出电压调整为1500伏,然后再连接测试产品。如果此时耐压计的输出电压降的值不大于150伏,则耐压计的功率就足够了。在测试产品的带电部分和外壳之间存在分布电容。该电容器具有CX电容电抗,并且当在CX电容器的两端施加交流电压时,将汲取电流。当此电流达到或超过耐压表的最大输出电流时,耐压表将无法正确判断测试是否合格。

此外,在选择耐压测试仪时,还必须考虑其他一些因素,例如体积,重量以及现场使用的便利性等。